圣美佳轻钢别墅 发表于 2019-7-24 10:21:13 浏览:  21 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接


集︱成︱别︱墅  ·  整︱宅︱快︱装

冷弯薄壁型钢体系桁架梁均布荷载承载力实验

实验条件

壁厚:1.2mm

龙骨截面:S89

桁架高度:300mm

跨度:6000mm

桁架间距:600mm(推测,因只有一张板材宽度)

结果:破坏时荷载为5300KG,换算为均布荷载为:7.2KN/m2